曝光火灾隐患单位(区域)清单
|
地区 | 单位名称 | 地址 | 存在火灾隐患 |
鹿城区 | 五仑头嘉苑
| 鹿城区望江西路与广化桥路交叉口 | 1.部分应急照明损坏;
2.自动消防设施存在重大隐患(01、28、29、18、22、14、24回路故障);
3.疏散通道被杂物遮挡;
4. 室内消火栓水带老化、部分灭火器过期。
|
瓯海区 | 温州市春冬奇尔意针织内衣有限公司 | 瓯海区郭溪街道梅屿工业区 | 1.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行;
2.火灾自动报警系统不能正常运行;
3.消防控制室操作人员未按规定持证上岗;
4.疏散指示标志损坏超 50%;
5.安全出口、楼梯间设置卷帘门。
|
瓯海区 | 温州俊宇物业管理服务有限公司(雅翔嘉园)
| 瓯海区新桥街道创新路38号 | 1.消控室主机故障、消防水池液位远传故障;
2.消防控制室无备用应急照明;地下车库备用应急照明未能动作;
3.自动喷淋系统未能正常工作;2台湿式报警阀组压力开关控制模块误动作;
4.9幢地下室电梯厅至地下车库的2扇防火门均被拆除;3幢1单元一层防火门开启方向错误。
|
龙湾区 | 浙江贵小姐鞋业有限公司 | 机场大道602号 | 1.通道堵塞;
2.电器线路敷设不符合要求;
3.改变建筑使用功能,未设置喷淋系统;
4.违规停放电瓶车;
5.应急照明灯、疏散设施损坏;
6.厂房分隔出租,涉及多家企业。
|
洞头区 | 浙江深海包装科技有限公司 | 洞头区霓屿街道霓盛路2000号1-5幢 | 1. 生产车间内油墨仓库未采用乙级防火门分隔;
2.部分烟感保护罩未去除;
3.一处手动报警被遮挡;
4.个别闭门器损坏;
5. 厂房内隔板部分位置使用泡沫夹芯板。
|
乐清市 | 温州泓记模具技术有限公司
| 乐清市淡溪镇第二工业区
| 1.楼顶违章搭建;
2.多处疏散通道堵塞;
3.多处疏散指示标志损坏;
4.占用防火间距。
|
瑞安市 | 后垟村 | 瑞安市玉海街道后垟村 | 后垟村流动人口较多,导致出租房、合用场所体量大,其中居住出租房382间,合用场所17间,部分出租房存在消防器材不足、线路未套管、电动自行车违规充电等消防安全隐患,8间合用场所存在未分隔或者分隔不到位、消防器材不足等,消防安全压力大。 |
龙港市 | 新陡门社区出租房、合用场所 | 龙港市新陡门社区 | 1.合用场所存在二层阁楼住人情况;
2.部分合用场所分隔不到位;
3.出租房基本为二层砖,整治提升不到位
4.应急照明灯、灭火器、四色预警牌等消防设施缺失或损坏。
5.居民消防安全意识薄弱;
|
永嘉县 | 永嘉县宏翔橡胶加工厂 | 永嘉县乌牛街道吴岙村东路18号 | 1.对其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准;
2.封闭疏散通道;
3.疏散指示标志未保持完好有效。
|
苍南县 | 浙江丽明服饰有限公司 | 苍南县灵溪镇温州家具产业园区S1-9地块第一幢 | 未设置自动喷水灭火系统,消火栓被遮挡,占用疏散通道
|
平阳县 | 温州宏美泡沫包装机械有限公司 | 平阳县万全轻工基地家具园区万达路158号 | 1.部分车间未安装喷淋;
2.宿舍楼灯光疏散指示标志损坏;
3.建筑之间搭设雨棚,占用防火间距;
4.疏散通道,安全被货物堵塞。
|
文成县 | 浙江东恒包装科技有限公司 | 文成县黄坦镇丰源路6号1幢、2幢、13幢 | 1.微型消防站配置不齐全;
2.配电房和电梯机房未设置灭火器;
3.部分安全出口指示灯损坏;
4.部分消防软管卷盘破损;
5.企业未定期组织员工开展消防安全培训和灭火逃生演练;
6.疏散通道堵塞;
7.厂房内设置办公室,未设置独立的疏散楼梯。
|
泰顺县 | 泰顺县振兴玩具有限公司 | 泰顺县罗阳镇交垟工业园区
| 1.厂区内部通道内部堆放货物被占用;
2.厂房内部搭建雨棚堆放货物占用间距。
|