近期,鹿城区卫健局启动卫生健康领域安全生产和消防安全大起底大排查大整治攻坚行动,对区属公立医疗机构和民营医院、门诊部、诊所、村卫生室等医疗机构开展网格化、全覆盖、清单式大排查,重点检查消防、用气、用电、用火等安全管理工作落实情况。经第一轮督查发现209处问题隐患已立即整改;6家医疗机构因存在较大安全隐患挂黄牌,限期整改;4家医疗机构因存在重大安全隐患挂红牌,停业整改。
鹿城区属医疗卫生单位安全生产和消防安全红黄单位通报
(第一批)
| 红牌单位 | 存在问题 | 温州广慈
医院 | 无消控室;烟感、应急灯损坏,喷淋未全面覆盖;顶楼违章搭建阁楼存放易燃物品,过道和楼梯间堆放杂物;厨房使用易燃材料装修等问题。 | 温州医博肛肠医院 | 电梯轿厢内紧急报警装置与消控室联系不畅通,未建立电梯应急救援预案和演练记录;无消防维保单位,无检测报告和维保报告;五层疏散标识全部损坏;危化品储藏室不通风等问题;通道设置玻璃门。 | 温州复燕堂国医馆有限公司中医门诊部 | 三层厨房明火区未分隔;公共区域自然排烟口封堵;二三层安全出口堵塞,楼梯间无应急灯;燃气胶管长度超过2米,未使用金属管,违规加热钢瓶,未安装燃气泄漏报警器等问题。 | 温州叶同仁综合门诊部 | 消防喷淋无水,明火区未分隔等问题。 |
黄牌单位 | 存在问题 | 温州吴乔门诊部 | 疏散标识损坏,疏散通道堆放物品,消防软管损坏,无自然排烟窗等问题。 | 温州市护牙堂口腔门诊有限公司欧洲城口腔门诊部 | 火灾报警器处于未通电状态等问题。 | 温州思洵口腔门诊部 | 抽查工作人员未掌握灭火器使用方法等问题。 | 鹿城区七都街道吟州村卫生室 | 处置室与灶火台相连等问题。 | 温州鹿城薛海鸥内科诊所 | 安全出口被电动车占用等问题。 | 温州鹿城袁劲松内科诊所 | 灭火器超出有效期未及时更换等问题。 |
对安全生产和消防安全工作管理不到位的医疗机构,将严格按照“三色”管理,采取“三个一律”措施:
对存在严重违反消防安全相关法律法规或《医疗机构消防安全管理九项规定(2020版)》第五条规定的,一律赋予红牌,并停业整改,整改完毕方可继续开业;
对存在较大安全隐患一时不能整改到位的,一律赋予黄牌,并限期整改,严格落实整改方案和整改时限,采取有效安全措施,严防死守;
对存在一般安全隐患的,一律赋予蓝牌,并立即整改到位,确保隐患“不过夜”。
接下来,鹿城区卫健局将持续加大行业监管力度,督促各医疗机构切实履行主体责任,加强安全生产和消防安全各项管理,对责任不落实、措施不到位、管理不严格的医疗机构严格采取“三个一律”措施,确保隐患整改到位,共同营造安全的就医环境。